Hallo Leute,
baue mir gerade eine 'kleine' LFP-Testbatterie (8xEVE LF105, 105Ah) und möchte diese mit einem DC-LSS o.ä. in kleiner Bauform absichern. Die großen Hutschienenschalter sind mir hier zu groß. Es gibt so kleine Flachsicherungsautomaten, aber i.d.R. nur bis 30A und ich fürchte die lösen nur thermisch aus?
Das zugeh. BMS (ein JK-BMS 40/60A) läßt eine Dauerbelastung von 40 und eine Kurzzeitbelastung von 60A zu - möchte es aber dafür nicht unnötig beanspruchen und noch eine zusätziche Sicherheitsstufe einbauen. Bei 8S hat der LSS 'nur' max. 30V zu schalten. Kann man da ggf. auch einen normalen AC LSS verwenden oder brennt der schnell durch? Bei 30V sollte der Lichtbogen ja noch nicht so massiv sein, aber möchte es nicht darauf ankommen lassen.
Habt ihr Tipps, was könnte man da verbauen?
baue mir gerade eine 'kleine' LFP-Testbatterie (8xEVE LF105, 105Ah) und möchte diese mit einem DC-LSS o.ä. in kleiner Bauform absichern. Die großen Hutschienenschalter sind mir hier zu groß. Es gibt so kleine Flachsicherungsautomaten, aber i.d.R. nur bis 30A und ich fürchte die lösen nur thermisch aus?
Das zugeh. BMS (ein JK-BMS 40/60A) läßt eine Dauerbelastung von 40 und eine Kurzzeitbelastung von 60A zu - möchte es aber dafür nicht unnötig beanspruchen und noch eine zusätziche Sicherheitsstufe einbauen. Bei 8S hat der LSS 'nur' max. 30V zu schalten. Kann man da ggf. auch einen normalen AC LSS verwenden oder brennt der schnell durch? Bei 30V sollte der Lichtbogen ja noch nicht so massiv sein, aber möchte es nicht darauf ankommen lassen.
Habt ihr Tipps, was könnte man da verbauen?
-
Alexander470815
- Beiträge: 2038
- Registriert: Mi 14. Jul 2010, 22:00
- Spezialgebiet: Kältetechnik, Frequenzumrichter, E-bikes
- Wohnort: D:\Hessen\Gießen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: DC-Leitungsschutzschalter 40A/ Flachsicherungsautomat
Eaton PXL sind bis 48V DC geeignet: https://www.eaton.com/de/de-de/catalog/ ... alter.html
-
Multi-kv
- Beiträge: 3325
- Registriert: Di 30. Jun 2015, 20:45
- Spezialgebiet: Informatik
- Wohnort: Nähe Heidelberg
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 225 Mal
Re: DC-Leitungsschutzschalter 40A/ Flachsicherungsautomat
Vielen Dank, Alex! Suche allerdings eine kleinere Bauform. Gibt so kleine Flachsicherungen, ähnlich wie im Kfz-Bereich, aber eben rückstellbar. Weiß allerdings nicht, ob die für DC in dieser Größenordnung taugen. Habe die nur bis 30A gesehen, meist 12V.
-
Bastl_r
- Beiträge: 1187
- Registriert: So 21. Mär 2010, 04:32
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: DC-Leitungsschutzschalter 40A/ Flachsicherungsautomat
Hi
Suche mal nach Heinemann.
Das sind im US-Bereich gängige Schutzschalter mit etwa halbdaumen-Breite. (12,5mm)
Wenn jedoch das BMS nur 60A Kurzzeitbelastung erträgt stirbt es im Kurzschlussfall immer vor oder mit der Sicherung.
bastl_r
Suche mal nach Heinemann.
Das sind im US-Bereich gängige Schutzschalter mit etwa halbdaumen-Breite. (12,5mm)
Wenn jedoch das BMS nur 60A Kurzzeitbelastung erträgt stirbt es im Kurzschlussfall immer vor oder mit der Sicherung.
bastl_r
-
Multi-kv
- Beiträge: 3325
- Registriert: Di 30. Jun 2015, 20:45
- Spezialgebiet: Informatik
- Wohnort: Nähe Heidelberg
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 225 Mal
Re: DC-Leitungsschutzschalter 40A/ Flachsicherungsautomat
Danke, bastl_r, genau das ist der Grund warum ich eine Sicherung brauche, die schneller auslöst. Evtl. muß ich den Nennstrom reduzieren auf 30A o.ä. Bei 50...60 A sollte die Sicherung eigentlich sehr schnell auslösen. Aber vermutlich ist auch der magnetischer Auslöser nicht schnell genug?
Das BMS ist ein JK-BD4A17s-4p, 40A Dauerstrom, 60A kurzzeitig. Wenn der Strom langsam steigt, sollte das kein Problem sein für das BMS aber bei einem massiven Kurzschluss stirbt wohl immer ein Mosfet, nämlich der zuletzt abschaltet auch wenn es nur ms oder us sind?
Das BMS ist ein JK-BD4A17s-4p, 40A Dauerstrom, 60A kurzzeitig. Wenn der Strom langsam steigt, sollte das kein Problem sein für das BMS aber bei einem massiven Kurzschluss stirbt wohl immer ein Mosfet, nämlich der zuletzt abschaltet auch wenn es nur ms oder us sind?
-
Alexander470815
- Beiträge: 2038
- Registriert: Mi 14. Jul 2010, 22:00
- Spezialgebiet: Kältetechnik, Frequenzumrichter, E-bikes
- Wohnort: D:\Hessen\Gießen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: DC-Leitungsschutzschalter 40A/ Flachsicherungsautomat
Ganz genau das wird das Problem sein.
Halbleiter mit elektromechanischen Sicherungen schützen kann man fast vergessen.
Das Abschaltvermögen muss eben auch groß genug sein um den Kurzschlussstrom überhaupt zu trennen.
Ob das bei so Miniatur Automaten gegeben ist?
-
Multi-kv
- Beiträge: 3325
- Registriert: Di 30. Jun 2015, 20:45
- Spezialgebiet: Informatik
- Wohnort: Nähe Heidelberg
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 225 Mal
Re: DC-Leitungsschutzschalter 40A/ Flachsicherungsautomat
Ja, das sind genau meine Bedenken. Vermutlich ist nichts schnell genug, um schneller als die Mosfets zu schalten. Bei einem massiven Kurzschluß von 8 x 105Ah-Zellen in Serie (LiFePO) dürften etliche 100, wenn nicht 1000+ A fließen - da ist vermutlich immer ein Mosfet hin. Auch wenn im DS Pulsecurrents von über 500A stehen, sind das doch immer theoretische Werte, die nur bei optimaler Kühlung und Pulsen im ms-Bereich gelten. Bei meinem BMS sind 4 solcher Mosfets parallel verbaut. Kurzschlüsse solcher Batterien sollte man ja auch generell vermeiden

-
axonf
- Beiträge: 1333
- Registriert: Di 9. Mai 2017, 10:38
- Spezialgebiet: Hochvakuumschmelzablage
- Schule/Uni/Arbeit: Maschinenbauer
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
Re: DC-Leitungsschutzschalter 40A/ Flachsicherungsautomat
Hallo und einen schönen guten Morgen, hallo Multi KV, könnte man da nicht auch ne super- flinke Halbleiter- Sicherung verwenden. Die gibt's auch mal günstig bei Ebay
. Alternativ wäre es mal interessant, wie die Rückstellbaren Kurzschluss- Absicherungen bei Servernetzteilen funktionieren. Ich habe da 2 Teile mit 12V und 50 A, da ist die Absicherung so schnell, da kriegst e keinen Halbleiter platt
. Viele herzliche Grüße von axonf.
Zuletzt geändert von axonf am Mi 10. Apr 2024, 06:36, insgesamt 1-mal geändert.
-
Multi-kv
- Beiträge: 3325
- Registriert: Di 30. Jun 2015, 20:45
- Spezialgebiet: Informatik
- Wohnort: Nähe Heidelberg
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 225 Mal
Re: DC-Leitungsschutzschalter 40A/ Flachsicherungsautomat
@Death: ist halt nicht sehr schnell und auch nicht rückstellbar, aber für doppelte Sicherheit sicherliche eine gute Wahl.
@axonf: Eine Halbleitersicherung, die schneller ist als Halbleiter? Ja, ist natürlich möglich, aber die Mosfets sind ja schon eine Art schnelle Sicherung. Aber die haben bei einem massiven Kurzschluss im Bereich > 1kA ein Problem, da der langsamste verliert. Das gilt sicherlich auch für alle anderen Halbleiter...
@axonf: Eine Halbleitersicherung, die schneller ist als Halbleiter? Ja, ist natürlich möglich, aber die Mosfets sind ja schon eine Art schnelle Sicherung. Aber die haben bei einem massiven Kurzschluss im Bereich > 1kA ein Problem, da der langsamste verliert. Das gilt sicherlich auch für alle anderen Halbleiter...