Hi,
der Aufbau ist wie folgt.
Ich habe eine Wallbox mit 2x22kW also eine Gesamtleistung von 44KW sind umgerechnet ca. 64A.
Diese 64A werde ich folglich ja dann mit 80A absichern müssen (Abgang in der Verteilung ist ein NH00 Trenner).
Wenn ich jetzt mit 3% Spannungsfall rechne, also 12V bei 400V, 30m Leitungslänge und die 80A, mit der ich die Leitung absichere, komme ich bei einer Kupferleitung
auf 6,19qmm —> 5x10qmm.
Passt das oder habe ich einen Denkfehler, denn 6,15 kommt mir wenig vor für 80A.
Die Formel für Drehstrom:
Wurzel 3*30m*80A*cos1/ Leitwert 56*12V = 6,19qmm
Leitungsberechnung
Moderatoren: MaxZ, ebastler, SeriousD
-
- Beiträge: 2050
- Registriert: Fr 13. Jul 2018, 18:23
- Spezialgebiet: Laser und Mikro-/Nanotechnik
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 218 Mal
Re: Leitungsberechnung
... schau mal, ob du hier passende Infos findest - https://library.e.abb.com/public/6745b4 ... 7D0102.pdf
Das erinnert mich an meine allererste "Programmier-Aufgabe" Anfang der '90-er, als ich für meinen damaligen Chef die entsprechenden Berechnungen in einem Basic-Programm in seinem programmierbaren Taschenrechner auf PC übertragen sollte ...
Das erinnert mich an meine allererste "Programmier-Aufgabe" Anfang der '90-er, als ich für meinen damaligen Chef die entsprechenden Berechnungen in einem Basic-Programm in seinem programmierbaren Taschenrechner auf PC übertragen sollte ...
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - https://reprap.org/forum/list.php?426 -- Facebook-Gruppe - https://www.facebook.com/groups/383822522290730
Call for the project "garbage-free seas" - https://reprap.org/forum/list.php?425
Call for the project "garbage-free seas" - https://reprap.org/forum/list.php?425
-
- Beiträge: 2
- Registriert: Do 16. Nov 2023, 13:15
Re: Leitungsberechnung
Also, wenn ich mir die Tabelle so anschaue, dürfte ich das 5x10qmm nur mit max. 63A Absichern bei 25Grad was passt das es im Keller ist.
Jetzt frage ich mich, ob man die nicht auch einfach mit 63A Absichern kann vor allem bei einer NH Sicherung, wenn ich ja eine 22KW Ladesäule mit 32A an einen 32A LS-Schalter hängen kann.
Jetzt frage ich mich, ob man die nicht auch einfach mit 63A Absichern kann vor allem bei einer NH Sicherung, wenn ich ja eine 22KW Ladesäule mit 32A an einen 32A LS-Schalter hängen kann.
-
- Beiträge: 1977
- Registriert: Mi 14. Jul 2010, 22:00
- Spezialgebiet: Kältetechnik, Frequenzumrichter, E-bikes
- Wohnort: D:\Hessen\Gießen
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: Leitungsberechnung
Willst du wirklich rund 1kW in der Leitung verheizen?
Leg 16mm², sicher das mit 80A ab und gut ist.
Leg 16mm², sicher das mit 80A ab und gut ist.
-
- Beiträge: 1143
- Registriert: So 21. Mär 2010, 04:32
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 85 Mal
Re: Leitungsberechnung
Bei 3 belasteten Adern darf man 5x10mm² nur mit 50A absichern.
Die bei deiner Rechnung insbesondere berücksichtigten max 3% Spannungsabfall sind zu berücksichtigen wenn die Leitung zu lang wird. Bei kurzen Leitungslängen muss dieser aber nicht berücksichtigt werden weil die Leitungen viel zu heiß würden. Daher wird bei der Auslegung zuerst in der Belastbarkeitstabelle geschaut, dann erst nach dem Spannungsfall der ungefähr auch mit dem Schleifenwiderstand korreliert welcher mitunter bedingt, dass entweder eine geringere Vorsicherung oder ein noch größerer Querschnitt verwendet werden muss um die sichere Auslösung der Sicherungen zu gewährleisten.
Daher nim mindestens die von Alexander vorgeschlagenen 16mm².
Edit: jetzt hab ich extra in der Tabelle geschaut.
Eigentlich mußt Du sogar 25mm² verlegen!
Im häuslichen Umfeld hat man meist Verlegeart B2. Hier dürfen 16mm² mit 3 balasteten Adern nur noch bis 62A belastet werden darf was bedeutet, dass man beim Querschnitt eine Stufe höher gehen muss. Eigentlich...
Im Grunde genommen liegst Du mit den 22kW WB mit jeweils 32A auch schon über den 63A.
Ich sag mal so. Anlagen im Altbestand die nur 16mm² verkabelt haben werden ziemlich sicher auch nicht abbrennen. Jetzt hör ich aber auf, sonst kommt der Staatsanwalt.
MfG
Die bei deiner Rechnung insbesondere berücksichtigten max 3% Spannungsabfall sind zu berücksichtigen wenn die Leitung zu lang wird. Bei kurzen Leitungslängen muss dieser aber nicht berücksichtigt werden weil die Leitungen viel zu heiß würden. Daher wird bei der Auslegung zuerst in der Belastbarkeitstabelle geschaut, dann erst nach dem Spannungsfall der ungefähr auch mit dem Schleifenwiderstand korreliert welcher mitunter bedingt, dass entweder eine geringere Vorsicherung oder ein noch größerer Querschnitt verwendet werden muss um die sichere Auslösung der Sicherungen zu gewährleisten.
Daher nim mindestens die von Alexander vorgeschlagenen 16mm².
Edit: jetzt hab ich extra in der Tabelle geschaut.
Eigentlich mußt Du sogar 25mm² verlegen!
Im häuslichen Umfeld hat man meist Verlegeart B2. Hier dürfen 16mm² mit 3 balasteten Adern nur noch bis 62A belastet werden darf was bedeutet, dass man beim Querschnitt eine Stufe höher gehen muss. Eigentlich...
Im Grunde genommen liegst Du mit den 22kW WB mit jeweils 32A auch schon über den 63A.
Ich sag mal so. Anlagen im Altbestand die nur 16mm² verkabelt haben werden ziemlich sicher auch nicht abbrennen. Jetzt hör ich aber auf, sonst kommt der Staatsanwalt.

MfG
-
- Beiträge: 3179
- Registriert: Di 30. Jun 2015, 20:45
- Spezialgebiet: Informatik
- Wohnort: Nähe Heidelberg
- Hat sich bedankt: 323 Mal
- Danksagung erhalten: 196 Mal
Re: Leitungsberechnung
Habe auch gerade in meiner alten Tabelle nachgeschaut, da gibt es 3 Gruppen für unterschiedliche Bedingungen (1-adrige, mehradrige Leitungen, in Rohren oder freihängend etc.).
Bei 16mm2 geht es meist bis 80 A - die Frage ist, ob man das ausreizen will (muß)? In Anbetracht der zu erwartenden Verluste (s. Alex Post) würde ich so großzügig installieren wie möglich!
Die Mehrkosten sind durch die Einsparungen (und das sichere Gefühl) dann schnell wieder hereingeholt!
Bei 16mm2 geht es meist bis 80 A - die Frage ist, ob man das ausreizen will (muß)? In Anbetracht der zu erwartenden Verluste (s. Alex Post) würde ich so großzügig installieren wie möglich!
Die Mehrkosten sind durch die Einsparungen (und das sichere Gefühl) dann schnell wieder hereingeholt!