Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Moderatoren: MaxZ, ebastler, SeriousD
-
- Beiträge: 13364
- Registriert: So 25. Feb 2007, 09:50
- Hat sich bedankt: 685 Mal
- Danksagung erhalten: 441 Mal
- Kontaktdaten:
Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Liebe Freunde
Es taucht immer mal wieder die Frage auf, wie man am einfachsten eine wirkungsvolle Einschaltstrombegrenzung für grosse Transformatoren bauen kann. Offenbar kursieren unterschiedliche Meinungen darüber, wie eine solche Schaltung aufgebaut werden muss und wie gross die Verzögerung sein muss. Nachdem es mir heute beim Versuch, den 20A Variac einzuschalten, dreimal hintereinander den Sicherungsautomaten im Keller rausgefeuert hat, habe ich mal ein paar Versuche zu Einschaltstrombegrenzungen durchgeführt. Um es gleich vorwegzunehmen: Ja es ist wirklich so einfach, wie es teilweise im Internet beschrieben wird. Entgegen anderen Gerüchten braucht es nicht mehr als ein starkes Relais, einen Leistungswiderstand und eine supersimple Speisung für das Relais (Trafo, Gleichrichter und Elko). In meinem Fall hab ich einen 33 Ohm Leistungswiderstand genommen, der gerade noch rumlag. Dieser wird mit einem Relais aus einem Mikrowellenofen überbrückt (240V / 16A). Die Ansteurung des Relais ist ein kleiner Printtrafo (15V AC), ein kleines Gleichrichterchen und ein 220µF Elko. Habe zum Test die Schaltung auf ein kleines Brettchen montiert (siehe Bild). Später habe ich vor, die gleiche Schaltung kompakter zu bauen und gleich in eine Steckdosenleiste fix zu integrieren. Die Schaltung bietet nur einige ms Verzögerung, aber ich konnte damit die gröbsten Trafos Dutzende Male hintereinander problemlos einschalten, ohne einen einzigen Sicherungsausfall.
Hier die Testschaltung:
[ externes Bild ]
Gruss kilovolt
Es taucht immer mal wieder die Frage auf, wie man am einfachsten eine wirkungsvolle Einschaltstrombegrenzung für grosse Transformatoren bauen kann. Offenbar kursieren unterschiedliche Meinungen darüber, wie eine solche Schaltung aufgebaut werden muss und wie gross die Verzögerung sein muss. Nachdem es mir heute beim Versuch, den 20A Variac einzuschalten, dreimal hintereinander den Sicherungsautomaten im Keller rausgefeuert hat, habe ich mal ein paar Versuche zu Einschaltstrombegrenzungen durchgeführt. Um es gleich vorwegzunehmen: Ja es ist wirklich so einfach, wie es teilweise im Internet beschrieben wird. Entgegen anderen Gerüchten braucht es nicht mehr als ein starkes Relais, einen Leistungswiderstand und eine supersimple Speisung für das Relais (Trafo, Gleichrichter und Elko). In meinem Fall hab ich einen 33 Ohm Leistungswiderstand genommen, der gerade noch rumlag. Dieser wird mit einem Relais aus einem Mikrowellenofen überbrückt (240V / 16A). Die Ansteurung des Relais ist ein kleiner Printtrafo (15V AC), ein kleines Gleichrichterchen und ein 220µF Elko. Habe zum Test die Schaltung auf ein kleines Brettchen montiert (siehe Bild). Später habe ich vor, die gleiche Schaltung kompakter zu bauen und gleich in eine Steckdosenleiste fix zu integrieren. Die Schaltung bietet nur einige ms Verzögerung, aber ich konnte damit die gröbsten Trafos Dutzende Male hintereinander problemlos einschalten, ohne einen einzigen Sicherungsausfall.
Hier die Testschaltung:
[ externes Bild ]
Gruss kilovolt
Alle Angaben meinerseits ohne Gewähr! Ich lehne jegliche Haftung für Personen- und/oder Sachschäden ab. Jeder ist für seine Sicherheit selber verantwortlich.
http://www.kilovolt.ch
http://www.kilovolt.ch
-
- Wiki-Crew
- Beiträge: 1458
- Registriert: Di 2. Nov 2010, 17:00
- Spezialgebiet: rärärärärärär
- Schule/Uni/Arbeit: bäbäbäbäbäbä
- Wohnort: gügügügü
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Ich verwende diese Schaltung: [ externes Bild ] .
Hab diese das erste mal in meinem EL34 PP Amp verbaut, daher kommt auch der Plan, und seitdem immer verwendet wenn eine Einschaltstrombegrenzung nötig war.
Hab diese das erste mal in meinem EL34 PP Amp verbaut, daher kommt auch der Plan, und seitdem immer verwendet wenn eine Einschaltstrombegrenzung nötig war.
-
- Beiträge: 2902
- Registriert: Fr 7. Apr 2006, 14:05
- Spezialgebiet: Physik,Elektronik,Blender
- Schule/Uni/Arbeit: M.Sc ET, Hardwareentwickler
- Wohnort: 65366 Geisenheim (Hessen)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Ich nehm für die Speisung vom Relais immer 'n Kapazitives Netzteil so lässt sich das ganze wirklich kompakt aufbauen und lässt sich aus irgendwechen resten zusammenkloppen, hab ich in meinem 10A Stelltrafo im einsatz, funktioniert seit jahren ^^
-
- Beiträge: 13364
- Registriert: So 25. Feb 2007, 09:50
- Hat sich bedankt: 685 Mal
- Danksagung erhalten: 441 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Danke für Eure Antworten, Röhrenbastler und Thunderbolt!
Thunderbolt, die Idee mit der kapazitiven Versorgung des Relais gefällt mir gut! Hast Du lediglich einen Kondensator in Serie zum Relais genommen, oder noch zusätzlich nen Widerstand?
Gruss kilovolt
Thunderbolt, die Idee mit der kapazitiven Versorgung des Relais gefällt mir gut! Hast Du lediglich einen Kondensator in Serie zum Relais genommen, oder noch zusätzlich nen Widerstand?
Gruss kilovolt
Alle Angaben meinerseits ohne Gewähr! Ich lehne jegliche Haftung für Personen- und/oder Sachschäden ab. Jeder ist für seine Sicherheit selber verantwortlich.
http://www.kilovolt.ch
http://www.kilovolt.ch
-
- Beiträge: 3210
- Registriert: Di 30. Jun 2015, 20:45
- Spezialgebiet: Informatik
- Wohnort: Nähe Heidelberg
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Ich habe mir bisher einfach mit einem 10 Ohm / 100 W Widerstand und einem einfachen Schalter zum Überbrücken geholfen.
Ist aber ungünstig, wenn man vergißt, den Schalter danach auch zu betätigen - ist schon manchmal recht heiß geworden das Teil (gut das ich ihn
auch auf einen Kühlkörper vom Brückengleichrichter montiert habe...)
Habt ihr mal einen genauen Schaltplan mit Bauteilangaben zum Nachbauen?
Ist aber ungünstig, wenn man vergißt, den Schalter danach auch zu betätigen - ist schon manchmal recht heiß geworden das Teil (gut das ich ihn
auch auf einen Kühlkörper vom Brückengleichrichter montiert habe...)
Habt ihr mal einen genauen Schaltplan mit Bauteilangaben zum Nachbauen?
-
- Grillmeister
- Beiträge: 2336
- Registriert: Fr 19. Okt 2007, 18:29
- Spezialgebiet: E-Motoren, Notstromanlagen
- Wohnort: Hamburg
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
An meinen großen Regeltrafos hab ich damals Zeitrelais verbaut. Ich weiss.. ist Overkill aber dafür war es halt nur ein Bauteil.
-
- Beiträge: 2632
- Registriert: So 10. Okt 2010, 19:22
- Spezialgebiet: Teslaspulen
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Trotz diesem Thread werden immer wieder Leute nen neuen mit dem gleichen Thema aufmachen ^^
Btw geht's um einiges günstiger mit nem kapazitiven Netzteil wie Thunderbolt es schon erwähnt hat.
Btw geht's um einiges günstiger mit nem kapazitiven Netzteil wie Thunderbolt es schon erwähnt hat.
-
- Beiträge: 13364
- Registriert: So 25. Feb 2007, 09:50
- Hat sich bedankt: 685 Mal
- Danksagung erhalten: 441 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
@Multi-kv:
Mein Scanner funktioniert wegen Win10 leider nicht mehr, deshalb hier ne Foto einer Handskizze, hoffe, das hilft trotzdem:
[ externes Bild ]
@Daniel:
@Haxdraht:
Danke auch für Deinen Lösungsansatz mit dem Zeitrelais. Könnte vielleicht für den einen oder anderen auch ein simpler, schneller, guter Weg sein.
Beste Grüsse
kilovolt
Mein Scanner funktioniert wegen Win10 leider nicht mehr, deshalb hier ne Foto einer Handskizze, hoffe, das hilft trotzdem:
[ externes Bild ]
@Daniel:
Das ist leider wirklich zu befürchten Allerdings kann man dann auch einfach auf diesen Thread verweisen. Ich find's cool, dass die Beteiligung so hoch ist. So haben wir unterschiedliche Lösungsansätze für unterschiedliche Anforderungen.Trotz diesem Thread werden immer wieder Leute nen neuen mit dem gleichen Thema aufmachen ^^
@Haxdraht:
Danke auch für Deinen Lösungsansatz mit dem Zeitrelais. Könnte vielleicht für den einen oder anderen auch ein simpler, schneller, guter Weg sein.
Beste Grüsse
kilovolt
Alle Angaben meinerseits ohne Gewähr! Ich lehne jegliche Haftung für Personen- und/oder Sachschäden ab. Jeder ist für seine Sicherheit selber verantwortlich.
http://www.kilovolt.ch
http://www.kilovolt.ch
-
- Beiträge: 2902
- Registriert: Fr 7. Apr 2006, 14:05
- Spezialgebiet: Physik,Elektronik,Blender
- Schule/Uni/Arbeit: M.Sc ET, Hardwareentwickler
- Wohnort: 65366 Geisenheim (Hessen)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Nur kondensator, 1uF (vllt overkill, hab jetzt nicht groß den taschenrechner geschwungen), 12V Z-Diode überm Relais, und 35V Varistorkilovolt hat geschrieben:Danke für Eure Antworten, Röhrenbastler und Thunderbolt!
Thunderbolt, die Idee mit der kapazitiven Versorgung des Relais gefällt mir gut! Hast Du lediglich einen Kondensator in Serie zum Relais genommen, oder noch zusätzlich nen Widerstand?
Gruss kilovolt
okay, |Xc|=3,183kOhm, wenn ich mich nicht verrechnet hab
-
- Beiträge: 3210
- Registriert: Di 30. Jun 2015, 20:45
- Spezialgebiet: Informatik
- Wohnort: Nähe Heidelberg
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Danke kilovolt!
Was genau ist ein "kapazitives Netzteil"?
Sind das diese kleinen SNTs für Laptops, Ladegeräte für Cams etc.?
(Ist jedes SNT - Schalt-Netz-Teil) ein kapazitives?
Was genau ist ein "kapazitives Netzteil"?
Sind das diese kleinen SNTs für Laptops, Ladegeräte für Cams etc.?
(Ist jedes SNT - Schalt-Netz-Teil) ein kapazitives?
-
- Beiträge: 2003
- Registriert: Mi 14. Jul 2010, 22:00
- Spezialgebiet: Kältetechnik, Frequenzumrichter, E-bikes
- Wohnort: D:\Hessen\Gießen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 145 Mal
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
In meinem Stelltrafo ist seit Jahren eine Einschaltstrombegrenzung mit Relais und Leuchtstoffröhren Starter.
Der schaltet das Relais nach einer kurzen Zeit in eine Selbshaltung und wird damit inaktiv.
Der schaltet das Relais nach einer kurzen Zeit in eine Selbshaltung und wird damit inaktiv.
-
- Beiträge: 2743
- Registriert: Mo 13. Aug 2012, 09:03
- Spezialgebiet: Spezialgebiet
- Schule/Uni/Arbeit: Schule/Uni/Arbeit
- Wohnort: Mannheim
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 329 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
<Totengräber gräbt>
Ich habe die schaltung eben für einen dicken Trenntrafo aufgebaut, aber so richtig funktionieren will sie nicht.
Hier im Zimmer haut es sofort die sicherung raus, in der küche geht's und mal gehts nicht (50/50 chance.)
Jetzt habe ich sie etwas abgewandelt für eine längere verzögerung.
Nach knapp 1sek wird der 33ohm 100W Widerstand gebrückt.
Funktioniert auch so weit.. Er lädt den Cap, ab einer schwelle schaltet der FET das Relais durch.
Nach dem ausschalten entlädt der Cap durch ein widerstand.
Da habe ich noch ein PNP hinzugefügt da der entladewiderstand zu langsam war und bei zu schnellem ein/aus schalten die sicherung wieder flog.
Es funktionierte ein paar mal.. Einmal hat es sogar das Relais in der NC stellung festgeklebt, ein klapps mit dem Schraubendreher behob das problem. (250V 16A)
Aber selbst mit 1sek haut es am ende ab und an noch die sicherung raus.
Dabei ist der Trafo garnicht mal so fett (1kVa 220V/220V+-5%)
Hat jemand eine idee?
Ich habe die schaltung eben für einen dicken Trenntrafo aufgebaut, aber so richtig funktionieren will sie nicht.
Hier im Zimmer haut es sofort die sicherung raus, in der küche geht's und mal gehts nicht (50/50 chance.)
Jetzt habe ich sie etwas abgewandelt für eine längere verzögerung.
Nach knapp 1sek wird der 33ohm 100W Widerstand gebrückt.
Funktioniert auch so weit.. Er lädt den Cap, ab einer schwelle schaltet der FET das Relais durch.
Nach dem ausschalten entlädt der Cap durch ein widerstand.
Da habe ich noch ein PNP hinzugefügt da der entladewiderstand zu langsam war und bei zu schnellem ein/aus schalten die sicherung wieder flog.
Es funktionierte ein paar mal.. Einmal hat es sogar das Relais in der NC stellung festgeklebt, ein klapps mit dem Schraubendreher behob das problem. (250V 16A)
Aber selbst mit 1sek haut es am ende ab und an noch die sicherung raus.
Dabei ist der Trafo garnicht mal so fett (1kVa 220V/220V+-5%)
Hat jemand eine idee?
-
- Beiträge: 587
- Registriert: Do 10. Sep 2015, 11:38
- Spezialgebiet: (QCW)DRSSTC, Leistungselektronik
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danksagung erhalten: 307 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Hallo
Ich nutze eine wesentlich einfachere Schaltung für meinen 3 Phasen 15kW Variac und die funktioniert einwandfrei. Es hat mir noch nie den LS rausgehauen. Die Variacs haben echt enormen Inrush, hab im Datenblatt mal was von 2000A gelesen.
Das Ganze ist einfach ein Schütz, der von einem Leistungswiderstand überbrückt wird. Der Schütz braucht ja eine gewisse Zeit bis er durchschaltet und in der Zeit geht der Strom durch den Widerstand.
Hier ist die Schaltung: http://www.kurts-werkstatt.de/bilder/begrenzung-01.gif
Ich nutze 20 Ohm, falls das nicht reicht, kannst du auch weniger nehmen. 10 Ohm würden 23A bedeuten, dem LS ist das aber egal, weil das noch nicht im Bereich der magnetischen Überstromauslösung ist. 5 Ohm sollten auch noch gehen.
Grüße
Phoenix
Ich nutze eine wesentlich einfachere Schaltung für meinen 3 Phasen 15kW Variac und die funktioniert einwandfrei. Es hat mir noch nie den LS rausgehauen. Die Variacs haben echt enormen Inrush, hab im Datenblatt mal was von 2000A gelesen.
Das Ganze ist einfach ein Schütz, der von einem Leistungswiderstand überbrückt wird. Der Schütz braucht ja eine gewisse Zeit bis er durchschaltet und in der Zeit geht der Strom durch den Widerstand.
Hier ist die Schaltung: http://www.kurts-werkstatt.de/bilder/begrenzung-01.gif
Ich nutze 20 Ohm, falls das nicht reicht, kannst du auch weniger nehmen. 10 Ohm würden 23A bedeuten, dem LS ist das aber egal, weil das noch nicht im Bereich der magnetischen Überstromauslösung ist. 5 Ohm sollten auch noch gehen.
Grüße
Phoenix
-
- Beiträge: 13364
- Registriert: So 25. Feb 2007, 09:50
- Hat sich bedankt: 685 Mal
- Danksagung erhalten: 441 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einschaltstrombegrenzung für grosse Trafos, Variacs etc.
Hallo Phoenix
cool, dass Du den alten Thread überhaupt noch gefunden hast
Inzwischen mache ich es auch so. Geht halt nur, wenn man ein Relais/Schütz hat, dessen Spulenspannung bei 230V AC liegt. Die Trägheit des Schütz reicht längstens aus, um den Einschaltpeak zu umgehen. Ich schalte mit dieser Schaltung den 28A-Variac ein.
Ah entschuldige, gamerpaddy, habe eben erst gesehen, dass Du den Thread ausgegraben hast
Edit @gamerpaddy: Könnte es sein, dass Deine Schaltung das Relais zu zögerlich schaltet (sodass es kurz flattert)? Dann wäre ein Ansprechen des Leitungsschutzes auch denkbar.
Beste Grüsse
kilovolt
cool, dass Du den alten Thread überhaupt noch gefunden hast
Inzwischen mache ich es auch so. Geht halt nur, wenn man ein Relais/Schütz hat, dessen Spulenspannung bei 230V AC liegt. Die Trägheit des Schütz reicht längstens aus, um den Einschaltpeak zu umgehen. Ich schalte mit dieser Schaltung den 28A-Variac ein.
Ah entschuldige, gamerpaddy, habe eben erst gesehen, dass Du den Thread ausgegraben hast
Edit @gamerpaddy: Könnte es sein, dass Deine Schaltung das Relais zu zögerlich schaltet (sodass es kurz flattert)? Dann wäre ein Ansprechen des Leitungsschutzes auch denkbar.
Beste Grüsse
kilovolt
Zuletzt geändert von kilovolt am Fr 23. Aug 2019, 11:56, insgesamt 5-mal geändert.
Alle Angaben meinerseits ohne Gewähr! Ich lehne jegliche Haftung für Personen- und/oder Sachschäden ab. Jeder ist für seine Sicherheit selber verantwortlich.
http://www.kilovolt.ch
http://www.kilovolt.ch